| Автономное управление ЧПУ станочком | |
|
|
|
Автор | Сообщение |
---|
халит
Сообщения : 60 Дата регистрации : 2016-02-27 Возраст : 53 Откуда : пгт. Набережные Челны
| Тема: Re: Автономное управление ЧПУ станочком Вт Мар 01, 2016 10:00 pm | |
| В последний раз включал от автономника но что то никак не реагирует. Когда включал от контроллера то хоть дергался. Тут вот картинку нашел завтра думаю попробовать, вроде как Вы обьясняли, но +5 от контроллера. И GND все контакты 18-25 должны между собой соединены? | |
|
| |
sser Admin
Сообщения : 1033 Дата регистрации : 2013-02-08 Возраст : 50 Откуда : Нижний Новгород
| Тема: Re: Автономное управление ЧПУ станочком Вт Мар 01, 2016 10:39 pm | |
| По этому фото сначала распаивал разъём , мой контроллер не заработал. 18-25 пины -правильно , но у меня и на одном 25 пине работало. | |
|
| |
халит
Сообщения : 60 Дата регистрации : 2016-02-27 Возраст : 53 Откуда : пгт. Набережные Челны
| Тема: Re: Автономное управление ЧПУ станочком Ср Мар 02, 2016 7:26 am | |
| А по какой схеме подсоединено у Вас? | |
|
| |
sser Admin
Сообщения : 1033 Дата регистрации : 2013-02-08 Возраст : 50 Откуда : Нижний Новгород
| Тема: Re: Автономное управление ЧПУ станочком Ср Мар 02, 2016 7:11 pm | |
| Завтра напишу номера, но сомневаюсь что совпадет с вашей платой. | |
|
| |
халит
Сообщения : 60 Дата регистрации : 2016-02-27 Возраст : 53 Откуда : пгт. Набережные Челны
| Тема: Re: Автономное управление ЧПУ станочком Ср Мар 02, 2016 8:22 pm | |
| Все, запустил сегодня, не знаю, правильно или неправильно крутятся, но главное все моторчики крутятся. Надо с меню разбираться. Огромное спасибо за помощь!!! | |
|
| |
халит
Сообщения : 60 Дата регистрации : 2016-02-27 Возраст : 53 Откуда : пгт. Набережные Челны
| Тема: Re: Автономное управление ЧПУ станочком Чт Мар 03, 2016 12:59 pm | |
| Да, совсем забыл про синие провода. Какую роль они выполняют? | |
|
| |
sser Admin
Сообщения : 1033 Дата регистрации : 2013-02-08 Возраст : 50 Откуда : Нижний Новгород
| Тема: Re: Автономное управление ЧПУ станочком Чт Мар 03, 2016 5:47 pm | |
| Синие провода от автономки, это конечники "Home". Абсолютный ноль по всем осям. Это микропереключатели контролирующие нулевое положение. При включении контроллера предлагается выйти в "0" (GO TO HOME),если нажать ввод , то включатся все оси перемещений и их движение прекратится тогда, когда замкнутся(или разомкнутся в зависимости от настроек) эти переключатели на каждой оси X,Y,Z. Но почему-то эти провода были подключены к контроллеру , они по идее должны идти в станок . | |
|
| |
халит
Сообщения : 60 Дата регистрации : 2016-02-27 Возраст : 53 Откуда : пгт. Набережные Челны
| Тема: Re: Автономное управление ЧПУ станочком Чт Мар 03, 2016 6:52 pm | |
| Вот так? | |
|
| |
sser Admin
Сообщения : 1033 Дата регистрации : 2013-02-08 Возраст : 50 Откуда : Нижний Новгород
| Тема: Re: Автономное управление ЧПУ станочком Чт Мар 03, 2016 8:00 pm | |
| да ,так.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-3-axis-TB6560-3-5A-CNC-engraving-machine-stepper-motor-driver-board-16-segments/1910879804.html
Вот распиновкак этого контроллера (на моём таночке такой стоит).
XD-3 , XS-8 , YD-7 , YS-1 , ZD-4 , ZS-5, RELE -9 . (...D -DIR , ...S- STEP)
| |
|
| |
халит
Сообщения : 60 Дата регистрации : 2016-02-27 Возраст : 53 Откуда : пгт. Набережные Челны
| Тема: Re: Автономное управление ЧПУ станочком Пт Мар 04, 2016 4:27 pm | |
| Насчет ноля сегодня перечитал половину интернета, но ясности никакой нет как это все будет на деле.
Напротив синих проводков есть надпись 3AXIS LIMIT. В переводе вроде означает ограничение. То есть для ограничения движения моторчиков. Или если я правильно понимаю все таки мо Нарисуйте пожалуйста как у вас все соединено | |
|
| |
sser Admin
Сообщения : 1033 Дата регистрации : 2013-02-08 Возраст : 50 Откуда : Нижний Новгород
| Тема: Re: Автономное управление ЧПУ станочком Пт Мар 04, 2016 11:44 pm | |
| http://postprocessor.su/nol_stanka.html вот тут нашел описание. Поставьте конечники так, чтобы они срабатывали в точке начала координат X,Y,Z. А ограничения по осям чуть дальше по всем минусам X,Y, а Z рядом с плюсом ограничения. Пример с осью Х. Но у себя ноль выставляю каждый раз без конечников . В меню "мануал" подвожу в край заготовки (к примеру плата) и жму обнулить Х,У. Потом подвожу Z и обнуляю , (на ЧПУ это кнопки 1 и 7 соответственно) Далее программа начнет отсчитывать с этой точки . Конечники эти не применяю. | |
|
| |
халит
Сообщения : 60 Дата регистрации : 2016-02-27 Возраст : 53 Откуда : пгт. Набережные Челны
| Тема: Re: Автономное управление ЧПУ станочком Пн Мар 07, 2016 9:36 am | |
| Когда получил и распаковал станок обратил внимание что портал болтается. Значения этому не придал подумал что при транспортировке разболтались болты. Сейчас после подсоединения контроллера и попытке подтянуть увидел что уголки в которых нарезана резьба сорвана. Придется все переделывать. При включении оси Y моторчик как то неравномерно крутится, с заеданием, придется разбирать и смотреть. Скорее всего пока ехала посыла погнулся винт оси Y (или... незнаю как он правильно называется). Пока лазил в настройках в SETUP сбил циферку -1. Сейчас не знаю как выставить значок - Добавлено: Захожу в MANUAL MODE, далее выскакивает Key mode 1 или Key mode 2, больше никаких подменюшек не выскакивает. Как сделать чтобы все остальное выскакивало, как раньше? Вообще у этого автономника есть сброс настроек? Добавлено: Есть у этого автономника программный ноль? То есть выставил вручную, обнулил (запомнил) ну и пользуешься. | |
|
| |
sser Admin
Сообщения : 1033 Дата регистрации : 2013-02-08 Возраст : 50 Откуда : Нижний Новгород
| Тема: Re: Автономное управление ЧПУ станочком Пн Мар 07, 2016 9:44 pm | |
| http://cncrouter.ru/forum/index.php?showtopic=437 Здесь автор этого контроллера ,на первой странице - описание контроллера PDF .... | |
|
| |
халит
Сообщения : 60 Дата регистрации : 2016-02-27 Возраст : 53 Откуда : пгт. Набережные Челны
| Тема: Re: Автономное управление ЧПУ станочком Чт Мар 10, 2016 9:01 pm | |
| Ну мне тут больше нравиться Как настроить в меню setup количество шагов на 1 мм. Если можете расжуйте этот параметр. Как у вас настроен этот параметр? | |
|
| |
sser Admin
Сообщения : 1033 Дата регистрации : 2013-02-08 Возраст : 50 Откуда : Нижний Новгород
| Тема: Re: Автономное управление ЧПУ станочком Чт Мар 10, 2016 10:11 pm | |
| Ну что-же . Спасибо . Попробую разжевать. 1. Нужно узнать на сколько мм перемещается ось . Делаем ровно 10 оборотов шд(вручную, на отключенном движке) , и замеряем линейкой ,замеренное делим на 10. (лучше стрелочку поставить маркером на валу ,чтобы не ошибиться) 2. Узнать сколько шагов нужно для поворота ШД на 360 градусов (обычно 200) 3. Узнать какой делитель на контроллере (микрошаг 1/16 или ?) 4.Подсчитываем пример. Мой винт по Z двигается 4мм на 1 оборот шагового двигателя ,1 оборот это 200 шагов ,200/4= 50 готово! ось Х включен микрошаг 1/2 т.е нужно 50 умножить на 2 = 100 | |
|
| |
халит
Сообщения : 60 Дата регистрации : 2016-02-27 Возраст : 53 Откуда : пгт. Набережные Челны
| Тема: Re: Автономное управление ЧПУ станочком Пт Мар 11, 2016 7:05 pm | |
| Ходовые винты на моем станочке оказались с шагом 1.5 мм. Так что для полноразмерного шага получилась цифра 133.333333. Но ввел только 133. Как запятую прописать не знаю. | |
|
| |
sser Admin
Сообщения : 1033 Дата регистрации : 2013-02-08 Возраст : 50 Откуда : Нижний Новгород
| Тема: Re: Автономное управление ЧПУ станочком Пт Мар 11, 2016 7:16 pm | |
| ESC - эту кнопку нужно нажать после того ,как наберёте 133 и появится точка( а может не появится) -попробуйте. | |
|
| |
халит
Сообщения : 60 Дата регистрации : 2016-02-27 Возраст : 53 Откуда : пгт. Набережные Челны
| Тема: Re: Автономное управление ЧПУ станочком Пт Мар 11, 2016 7:27 pm | |
| Так и есть. Получилось, спасибо! | |
|
| |
| Автономное управление ЧПУ станочком | |
|