Прикинул ,предварительно, как будет выглядеть схема модернизированного станка . Многоконтактные реле и кнопки будут одноконтактные(одна группа из двух контактов) . ПЛК содержит микроконтроллер АТмега128 ,на выходах реле и оптотранзисторы на входах. Программу для АТмега128 уже написал, осталось найти время для реализации проекта ....
Вложенные файлы
сх722 24апр.JPG
У вас нет прав скачивать вложенные файлы.
(583 Кб) Скачиваний: 44
Последний раз редактировалось: Admin (Ср Июн 03, 2015 12:28 pm), всего редактировалось 1 раз(а)
Maxim_Z_ Гость
Тема: Полная модернизация электроники плоскошлифовального станка 3Л722 Пт Май 01, 2015 12:23 am
... , но в Непале еще хуже.
Был некий форсмажор, из которого уже, фпи...ду!.
Спасибо, Admin, за аванс доверия. Sinchronous - это наше всё. Не бросал. Доклад после посеивания редиски.
""""Многоконтактные реле и кнопки будут одноконтактные ."""" Ух как невозможно найти в Редакторе, среди *чёрных, невидимых...нецензурная брань* кнопок - кнопку "Цитата"...
Обеспечь ток через контакт не менее 20-30 мА. Это призвано выжигать "окалину", и пр. сифилис, в контактных концевиках. Кстати, в некоторых подобных цепях самолётов ток 0,1- 0,5 А.
П.С.. Ищу лог/пасс...
sser Admin
Сообщения : 1034 Дата регистрации : 2013-02-08 Возраст : 50 Откуда : Нижний Новгород
Обеспечь ток через контакт не менее 20-30 мА. Это призвано выжигать "окалину", и пр. сифилис, в контактных концевиках. Кстати, в некоторых подобных цепях самолётов ток 0,1- 0,5 А.
Окалину выжигает напряжение скорее всего , а не ток .Ну всё равно спасибо , 5в думаю мало, сделаю 24вольта ,а ток нужен для исключения ложных срабатываний.
sser Admin
Сообщения : 1034 Дата регистрации : 2013-02-08 Возраст : 50 Откуда : Нижний Новгород
Уважаемый Admin. Не могу додуматься что происходит с шаговиком на вертикальной подаче. При работе вибрирует, пропускает шаги? Драйвер уже весь перелопатил, кроме диодов, диоды проверял вроде рабочии. Подключал вольтметр к точкам 500 и 386 - 15вольт, при запуске шага от кнопки может быть и 30 и 40вольт
sser Admin
Сообщения : 1034 Дата регистрации : 2013-02-08 Возраст : 50 Откуда : Нижний Новгород
В первую очередь я смотрю разъём платы ШД ,-он всегда подгоревший! Паять приходится ШД напрямую без разъёма(он не проходит по параметрам по току) Второе, смотрю сам двигатель , его колодка крепления обмоток ни к чёрту. Третье ,меняю конденсатор на плате ШД 200мкф по питанию. Четвёртое, ставлю кондёры 10мкФ 63В прямо на каждый тиристор +УЭ -катод. И только потом всё работает.
Анатолий
Сообщения : 176 Дата регистрации : 2017-06-20 Возраст : 56
Спасбо за советы, это всё правильно, разъём платы шд в полном порядке, сам шд заменён. Может, если повышается напруга при шаге, пропадает питание какой-нибудь обмотки шд?
sser Admin
Сообщения : 1034 Дата регистрации : 2013-02-08 Возраст : 50 Откуда : Нижний Новгород
Нет , так и должно быть.(15В стоим и 70В работаем) Ставьте кондёры 10мкФ и всё поедет. Если нет , то смотрите напряжение на УЭ ,оно должно быть одинаковым.
Анатолий
Сообщения : 176 Дата регистрации : 2017-06-20 Возраст : 56
Да , сейчас у нас встаёт вопрос о модернизации , хотя зависит он не от меня... Мой проект как бы ещё в голове, когда он воплотится не знаю. Вариантов кстати тоже полно. HMI панель, частотники, Новый современный ШД или сервопривод (заменить ускоренную подачу и ШД) Или просто кнопки(с одной группой контактов Н.О) конечники индуктивные и тд. Вы по какому варианту хотите модернизировать? Поменять только шкаф? У нас , например ,в фирме критерий такой "лиш бы работало как попроще и не ломалось ..."
Анатолий
Сообщения : 176 Дата регистрации : 2017-06-20 Возраст : 56
К сожалению, у нас такой же критерий. Хотелось бы просто уйти от реле, которые часто запыливаются металлической пылью, логикаТ, в принципе, достаточно надёжная штука, в конце концов её элементы можно спаять заново (уже приходилось), но при реализации вашего проекта можно уйти и от неё
sser Admin
Сообщения : 1034 Дата регистрации : 2013-02-08 Возраст : 50 Откуда : Нижний Новгород
file:///C:/Users/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9/Desktop/%D0%91%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%A8%D0%94%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80/A9JKvHNx.htm этот проект вообще рабочий?
Анатолий
Сообщения : 176 Дата регистрации : 2017-06-20 Возраст : 56
Да, но реле не заменяет -только логику Т. Ещё есть один нюанс , управлять тиристорами лучше отдельно от контроллера , т.е отдельный источник 12В Вот так: https://i.servimg.com/u/f62/18/22/37/68/722sse13.jpg
Ещё один "умник" выкинул реле КV13(по схеме)тип не помню но у него высоковольтные контакты и KV14(это реле-контактор) и заменил их оба китайскими релюхами типа таких : https://ru.aliexpress.com/item/MY4NJ-DC-12V-Coil-Green-LED-Indicator-Power-Relay-DIN-Rail-14-Pin-Base/32278112142.html?spm=a2g0v.search0305.3.56.12ac14d1cHQwTB&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_0_10152_10151_10609_51102_10594_10059_10312_10611_10314_10534_10313_10084_100031_10083_10107_10307_10604_10606_10605_10607_10341_10065_10142_10340_10068_10343_10541_10342_10125_10301_10345_10543_10103_10344,searchweb201603_0,ppcSwitch_0&algo_pvid=50cb2efd-aad3-45f9-a66d-6c721adc3bc1&algo_expid=50cb2efd-aad3-45f9-a66d-6c721adc3bc1-7 , видел последствие этого печального опыта -сгорело всё реле напрочь(по прошествии времени). Предупреждаю ,-их выкидывать из схемы нельзя! Затем KV3 KV4 ,используются для подачи стола(может вру) ,но они должны присутствовать физически ,т.к на них идёт питание прямо с платы сельсинов .... без них плата не будет работать(тиристорам нужен ток идущий через эти реле)
Анатолий
Сообщения : 176 Дата регистрации : 2017-06-20 Возраст : 56
с шаговиком разобрался - неоткрывался один из тиристоров из-за неисправности элемента Т-102 в распределителе импульсов. Спасибо за внимание! Теперь могу вплотную заняться проектом замены Логики Т
sser Admin
Сообщения : 1034 Дата регистрации : 2013-02-08 Возраст : 50 Откуда : Нижний Новгород
Пожелаю Вам успехов!!! Кстати есть готовая плата , -могу предложить... https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=s9V7c3TTTYg Вот именно эта плата (покрыта зелёным цапоном). заменил её ардуино и теперь валяется без дела.
Анатолий
Сообщения : 176 Дата регистрации : 2017-06-20 Возраст : 56